故障研判技术原则中信息来源准确性校验原则是什么?

正确答案: (1)主干线开关跳闸信息结合该线路下的多个配变停电告警信息,校验主干线开关跳闸信息的准确性。
(2)分支线开关跳闸信息结合该支线路下的多个配变停电告警信息,校验分支线开关跳闸信息的准确性。
(3)配变停电告警信息通过实时召测配变终端及该配变下随机多个智能电表的电压、电流、负荷值来校验配变停电信息的准确性。
(4)客户失电告警信息通过实时召测客户侧电能表的电压、电流、负荷值来校验客户内部故障或低压故障。