开关柜声响异常的处理原则是什么?

正确答案: 1、在保证安全的情况下,检查确认异常声响设备及部位,判断声音性质。
2、对于放电造成的异常声响,应联系检修人员确认放电对设备的危害,跟踪放电发展情况,必要时,申请值班调控人员将设备退出运行,联系检修人员处理。
3、对于机械振动造成的异常声响,应汇报值班调控人员,并联系检修人员处理。
4、无法直接查明异常声响的部位、原因时,可结合开关柜运行负荷、温度及附近有无异常声源进行分析判断,并可采用红外测温、地电压检测等带电检测技术进行辅助判断。
5、无法判断异常声响部位、设备及原因时,应联系检修人员处理。
答案解析: