除氧器正常运行中的监视项目。

正确答案: ①除氧器正常运行中应采用滑压运行方式,注意监视除氧器的压力、温度与机组运行工况相对应,温度变化率不能太快,压力最高不能超过0.865MPa。
②除氧器正常运行中水位控制应投“自动”、三冲量控制方式,保证除氧器在2200mm水位运行,最高不超过2500mm;最低不得低于1500mm。
③除氧器正常运行时,辅汽至除氧器压力控制站的主、旁路调节阀的前后隔离阀应全开,压力控制站投“自动”位置,压力设定在0.4MPa。
④除氧器正常运行中溶氧量要合格,如含氧量超限,应调整除氧器排氧门开度,同时也可调整二次汽手动阀,调整一、二次汽的配比,使得除氧器溶氧合格。
⑤除氧器正常运行中,每班应对就地水位计和远方水位计进行校核。
⑥定期对除氧器水位保护进行试验,保证其动作可靠。
⑦除氧器正常运行中应对各阀门,管道经常检查,不应有漏水、漏汽、冲击、振动等现象。