如图所示单侧电源辐射网中,线路保护1方案拟定为三段式电流保护,拟采用两相不完全星形接线。已知线路1的最大负荷电流为90A,在最大和最小运行方式下,K1、K2及K3点发生三相短路时电流值见下表。线路保护2的过电流保护的动作时间为1.5s。试对保护1的一、二、三段电流保护的动作电流、动作时间进行整定及灵敏度校验。(可靠系数:一段为1.3,二段1.1,三段1.2。自启动系数为1.5,返回系数为0.85,△t=0.5秒)
正确答案:
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
