封闭式避难层的消防要求有哪些?
正确答案:(1)为保证避难层具有较长时间抵抗火烧的能力,避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h。
(2)为保证避难层下部楼层起火时不致使避难层地面温度过高,在楼板上宜设隔热层。
(3)避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于3.00h,隔墙上的门应采用甲级防火门。
(4)避难层可与设备层结合布置。各种设备、管道竖井应集中布置,分隔成间。易燃、可燃液体或气体管道,排烟管道应集中布置,并采用防火墙与避难区分隔;管道井、设备间应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙与避难区分隔。
避难层应至少有两个不同的疏散方向可供疏散。通向避难层的防烟楼梯间,其上下层应错位或断开布置。楼梯间的门宜向避难层开启,在避难层进入楼梯间的入口处应设置明显的指示标志。
在避难层应设应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。避难层应设置消防电梯出口。消防电梯在避难层必须停靠;普通电梯严禁在避难层开设电梯门。
应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。
避难层应配置消火栓和消防软管卷盘。 消防专线电话和应急广播设备
