如何利用PRS700电源系统对电池进行在线核对性放电测试和限时均充?
正确答案:
放电测试:
1、进入维护功能菜单。
2、进入电压调整菜单,将输出电压调至23V(此时电池低压告警电压高)。
均充:
1、进入维护功能菜单。
2、进入设置充电时间菜单,正确设置充电时间(要求720分钟)。
3、退出设置充电时间菜单,进入开始/停止升压均充。
4、选择开始充电。
1、进入维护功能菜单。
2、进入电压调整菜单,将输出电压调至23V(此时电池低压告警电压高)。
均充:
1、进入维护功能菜单。
2、进入设置充电时间菜单,正确设置充电时间(要求720分钟)。
3、退出设置充电时间菜单,进入开始/停止升压均充。
4、选择开始充电。