兆欧表的使用方法有( )。

  • A、按被测设备的电压等级选择兆欧表;
  • B、兆欧表有“线”(L)、“地”(E)和“屏”(G)三个接线柱,测量时,把被测绝缘电阻接在“L”和“E”。在被测绝缘电阻表面不干净或潮湿的情况下,必须使用屏蔽“G”接线柱;
  • C、测量前,应先将被测设备脱离电源,进行充分对地放电,并清洁表面;
  • D、测量前,先对兆欧表做开路和短路检验,短路时看指针是否指到“0”位;开路时看指针是否指到“∞”位;
  • E、测量时,兆欧表必须放平,摇动手柄使转速逐渐增加到100转/分钟;
  • F、对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备对地进行放电。
正确答案:A,B,C,D,F