简述导线各机械物理特性量对导线运行的影响。
正确答案:
(1)导线的综合瞬时破坏应力。其大小决定了导线强度,瞬时破坏应力大的导线适用在大跨越、重冰区的架空线路,在运行中能较好的防止出现断线事故。
(2)导线的弹性参数。导线在张力作用下将产生弹性伸长,导线的弹性伸长引起线长增加、弧垂增大,影响导线对地的安全距离,弹性系数越大的导线在相同受力时其对弹性伸长量越小。
(3)导线的温度线膨胀系数。随着线路运行温度的变化,其线长随之变化,从而影响线路运行的应力和弧垂。
(4)导线的质量。导线单位长度质量产生导线的垂直荷载,从而直接影响导线的应力和弧垂。
(2)导线的弹性参数。