玻璃钢通风机测试标准有哪些程序?
正确答案:
(一)产品检测应按中华人民共和国标准GB1236-85进行。
(二)通风机空气动力性能试验方法按GB1236-85执行。
1、本标准适用于在制造厂试验台上以空气为介质对离心风机和轴流风机进行空气动力试验。
(1)、通风机的进口容积流量。
(2)、通风机的全压和静压。
(3)、通风机的轴功率和内功率。
(4)、通风机的全压效率或全压内效率和静压内效率。
2、标准应采用国际单位制。
(三)进出气测试管路的内壁应平整光滑、无尘垢和无起皮。
(四)进气试验流量调解装置,可采用圆锥形流量调解器。
(五)通风机进气口端(包括进气试验管路的进气口端面)应布置在室内,不受自然风力的影响,进气周围空间以通风机进气口或进气管路中心计算,在1.5倍直径的范围内不得有墙壁或重大障碍物,并应有适当的防护措施。
(六)压力测量仪器:略
(七)对进出口无风管的轴流风机作引风用时,应选用进气装置。
(八)在管路的同一测量截面壁上所分布的四点静压孔接头,应以测得的四点静压算术平均值为该截面上的平均静压。
(九)测验报告:1、测试记录汇总表;2、试验结果的计算和换算;3、气动性能曲线;4、试验布置简图;5、试验过程的问题记录,并用{}给出相应的工程单位制。
