如图D-25所示,为一基10kV线路分支杆,因线路反方向拉线受阻,只能采用自身拉线平衡。已知分支线每相导线张力P为10kN,拉线(钢绞线)破坏应力σ=1126MPa,强度设计安全系数取2.2,试求拉线受力并选择拉线规格。
正确答案:
(1)拉线受力
则Γ=0.6×3P/1.2=1.5P=1.5×10×103=15000(N)
(2)选拉线截面
选取35mm2的钢绞线。
拉线受力为15000N,拉线截面选取35mm2的钢绞线。
则Γ=0.6×3P/1.2=1.5P=1.5×10×103=15000(N)
(2)选拉线截面
选取35mm2的钢绞线。
拉线受力为15000N,拉线截面选取35mm2的钢绞线。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题