简述漏电保护装置误动作的原因及拒动作的原因。

正确答案: 漏电保护装置误动作的主要原因是:
1)线路不正确连接会引起误动作;
2)绝缘条件变化会引起误动作;
3)过电压冲击会引起误动作;
4)不同步合闸会引起误动作;
5)电源谐波会引起误动作;
6)偏离使用条件会引起误动作;
7)保护装置质量不高会引起误动作。
漏电保护装置误动作的主要原因是:
1)接线错误。错将保护线也接入漏电保护装置,从而导致拒动作;
2)动作电流选择不当。额定动作电流选择过大或整定过大,从而造成拒动作;
3)线路绝缘阻抗降低或线路太长。由于部分电击电流经绝缘阻抗再次流经零序电流互感器返回电源,从而导致拒动作。