高压加热器的投停原则是什么?
正确答案:
投运原则:
(1)先投水侧,后投汽侧。
(2)投运水侧,先开启出水门,后开启进水门。
(3)投运按#3-2-1顺序逐个投运。
(4)出水温升不大于1.1℃/m。
(5)机组负荷大于40%(240MW)。
停运原则:
(1)先停汽侧,后停水侧。
(2)停运水侧,先开旁路门(进水门关闭),后关出水门。
(3)按#1-2-3顺序逐个停运。
(4)出水温度下降速度不大于1.1℃/m。
(5)机组负荷低于40%(240MW)。
