图1为一服装印染厂区的布置图(见下页图),图中给出了各厂房(仓库)的用途、耐火等级、层数和高度,请分析以下问题: (1)确定各建筑物的火灾危险性。 (2)指出图中各建筑物之间的防火间距。 (3)指出图中各建筑物的防火分区的最大允许面积(不考虑假设自动灭火系统的情况)。
正确答案:
(1)锅炉房为属于丁类火灾危险2项,印染厂干燥定型车间属于丙类火灾危险2项,服装加工车间属于丙类火灾危险2项,印染厂漂炼车间属于丁类火灾危险3项,布匹及成品仓库属于丙类火灾危险2项。
(2)本题中,服装加工车间、干燥定型车间、锅炉房、漂炼车间属于多层厂房,布匹及成品仓库属于高层仓库。因此,服装加工车间与干燥定型车间之间的防火间距为10m,布匹及成品仓库与干燥定型车间之间的防火间距为13m,锅炉房与干燥定型车间之间的防火间距为10m,漂炼车间与干燥定型车间之间的防火间距为10m,漂炼车间与锅炉房之间的防火间距为10m,漂炼车间与布匹及成品仓库之间的防火间距为13m。
(3)本题中,服装加工车间、干燥定型车间属于丙类多层厂房,耐火等级为二级,防火分区的最大允许面积为4000m2,锅炉房、漂炼车间属于丁类多层厂房,耐火等级为二级,防火分区的最大允许面积不限,布匹及成品仓库属于丙类(2项)高层仓库,耐火等级为二级,防火分区的最大允许面积为1000m2。
