有一台Y0/△/△一11型容量为S=40/20/20兆伏安、电压为115/6.3/6.3千伏变压器,TA二次接成全星型,试计算装设微机差动保护时,变压器一、二次电流互感器分别选用多大变比;各侧的平衡系数为多少?
正确答案:
(1)经计算确定高压侧TA变比选600/5或400/5、两低压侧TA变比选3000/5或2000/5均为正确。
(2)若600/5或3000/5则高压侧系数选1,低压侧为0.527
若400/5或2000/5则高压侧系数选1,低压侧为0.527
若600/5或2000/5则高压侧系数选1,低压侧为0.79
若400/5或3000/5则高压侧系数选1,低压侧为0.531
(2)若600/5或3000/5则高压侧系数选1,低压侧为0.527
若400/5或2000/5则高压侧系数选1,低压侧为0.527
若600/5或2000/5则高压侧系数选1,低压侧为0.79
若400/5或3000/5则高压侧系数选1,低压侧为0.531
答案解析:有