多做题,通过考试没问题!

热工设备安装与调试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>热工设备安装与调试

电信号气动执行机构自身的调校项目与技术标准是什么?

正确答案: 1)执行机构零位和满度的校准
(1)在调整前检查性校准中,若基本误差值≥2/3允许误差值时,则进行调整。
(2)对应于控制指令0%,调整执行机构和气动阀门至全关位置,调整位置变送器输出电流为零位;
(3)对应于控制指令100%,调整执行机构和气动阀门至全开位置,调整位置变送器输出电流为满度;
(4)反复调整零位和满度;直至两者均符合要求。
2)限位开关动作的校准
(1)对应于控制指令0%,执行机构至全关位置时,调整下限限位开关动作;
(2)对应于控制指令100%,执行机构至全开位置时,调整上限限位开关动作。
3)位置变送器的校准 (如安装有变送器的进行此项工作)
(1)对应于控制指令0%和100%,位置变送器输出电流应分别为4mA和 20mA;
(2)位置变送器的基本误差不大于执行机构允许误差。
4)执行机构基本误差和回程误差校准
(1)同调整前检查性校准相同;
(2)执行机构的基本误差应小于±1.5%的额定行程,其回程误差应小于1.5%的额定行程;
(3)阀位输出的基本误差应小于±2%的额定行程,其回程误差应小于3%的额定行程。
5)不灵每区(死区)校准
(1)校准应分别在25%、50%和75%位置下进行;
(2)执行机构的不灵敏区应不大于输入信号量程的0.8%;
(3)阀位输出的不灵敏区应小于0.6%的额定行程。
6)空载全行程时间校验 阶跃改变输入信号,执行机构从下限到上限或从上限到下限的全行程时间应符合要求。
7)自锁性能校准
(1)输入信号为50%,执行机构处于工作状态;
(2)突然断去电源、气源或信号,执行机构应能自锁,阀位变化每小时应不大于全行程的5%;
(3)断电信号给出后,执行机构的自锁应在1s内完成;
(4)自锁后阀位的变化每小时应不大于量程的±10%;
(5)调节气动自锁阀上的手动旋钮可改变闭锁压力,但闭锁压力的调整不得低于0.3MPa。
8)气源压力变化影响试验:输入信号为50%,调节气源压力偏离额定工作压力的±10%,执行机构输出转角的变化应不大于额定转角的±1%。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题