锅炉的延时保护有哪些?定值、时间是多少?
正确答案:
(1)炉膛负压高、低III值;定值为+1500pa;-1000pa;延时3s。
(2)汽包水位高、低III值;定值为+250mm;-250mm延时20s。
(3)失去探头冷却风;延时20min。
(4)失去全火焰保护,延时1.5s。
(5)失去全燃料保护,延时1.5s。
(2)汽包水位高、低III值;定值为+250mm;-250mm延时20s。
(3)失去探头冷却风;延时20min。
(4)失去全火焰保护,延时1.5s。
(5)失去全燃料保护,延时1.5s。
答案解析:有