某110KV线路距离Ⅰ段整定值Zact=3Ω/相,电流互感器的变比是600/5,电压互感器的变比是110/0.1。因某中原因电流互感器的变比改为1200/5,试求改变后第Ⅰ段的整定阻抗值。

正确答案: 该定值的一次动作阻抗为
Z.act1=Zact×NTV/NTA=3×1100/120=27.5(Ω/相)
改变电流互感器变比后的Ⅰ段定值为
Z.actˊ= Zact1×NTA /NTV=27.5×240/1100=6(Ω/相)