厂内400V母线工作电源进线开关控制电源如何配置,分别简述如何实现高联低联锁的。
正确答案:
主厂内汽机、锅炉、检修、照明、公用及电除尘PC段工作开关控制电源为直流110V,开关为机械保持,是通过高压侧开关辅助闭结点直流跳开母线进线开关实现高联低联锁保护。
脱硫PC段也是直流,电源取自脱硫系统110V直流系统,开关为机械保持,是通过高压侧开关辅助闭结点直流跳开母线进线开关实现高联低联锁保护。
其它辅助厂房输煤、化水、输煤、海淡PC段控制电源取自开关上口,开关为交流电源保持,是通过高压侧开关失电造成母线进线电源开关上口失电实现高联低联锁保护。
脱硫PC段也是直流,电源取自脱硫系统110V直流系统,开关为机械保持,是通过高压侧开关辅助闭结点直流跳开母线进线开关实现高联低联锁保护。
其它辅助厂房输煤、化水、输煤、海淡PC段控制电源取自开关上口,开关为交流电源保持,是通过高压侧开关失电造成母线进线电源开关上口失电实现高联低联锁保护。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题