在进行静态保护型式试验的高频干扰试验项目时,考核过量和欠量继电器误动及拒动的临界条件是什么?

正确答案: (1)高频干扰试验时,考核电流、电压、差动过量继电器误动的条件为动作值的90%,拒动的条件为动作值的110%;
(2)考核电流、电压欠量继电器误动的条件为动作值的110%,拒动的条件为动作值的90%;
(3)考核阻抗继电器误动的条件为动作值的120%,拒动的条件为动作值的80%。