图所示为聚合釜温度控制系统冷却水通入夹套内,以移走聚合反应所产生的热量试问:这是一个什么类型的控制系统?试画出它的方框图;如果聚合温度不允许过高否则易发生事故,试确定调解阀的气开、气关型式;确定主副调节器的正、反作用。
正确答案:
(1)这是聚合温度为主变量,冷却水流量为副变量的串级控制系统。方框图如下图。

(2)气关型。
(3)TC为正作用;FC为反作用。

(2)气关型。
(3)TC为正作用;FC为反作用。
答案解析:有