如何从控制台上判断转辙设备故障?
正确答案:
1.操纵道岔,表示未切断,判断为1DQJ未励磁;
2.操纵道岔,表示切断松手后又立即恢复,判断为2DQJ未转极;
3.操纵道岔,表示切断后控制台表针未动,判断为1DQJ未自闭及电机回路不通;
4.操纵道岔,控制台表针在一定的位置,判断为道岔卡阻、密贴过紧、电流调整不达标;
5.操纵道岔,控制台表针打倒符合标准的电流值后回零,但道岔无表示,判断为表示电路故障。
