1151GP压力变送器的测量范围原为0-100KPa,现零位迁移100%。则仪表的测量范围变为多少?仪表的量程是多少?输入多少压力时,仪表的输出为4、12、20mA?

正确答案: 解:仪表的原测量范围为0-100KPa,现零位正迁了100%,所以:
①测量范围成了100-200KPa
②仪表的量程是200-100=100KPa
③输入为100KPa时,仪表的输出为4mA
输入为150KPa时,仪表的输出为12mA
输入为200KPa时,仪表的输出为20mA
答:仪表的测量范围变为100-200KPa;量程为100KPa;输入分别为100KPa、150KPa、200KPa时,输出为4mA、12mA、20mA。