设置防火墙、防火卷帘时各应满足那些构造要求?

正确答案:防火墙是具有不少于3.00h耐火极限的不燃性实体墙。
(1)防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上。防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,且应高出不燃性墙体屋面不小于40cm,高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于50cm。
(2)防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的设施。
(3)建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面40cm,且防火墙带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。
(4)防火墙内不应设置排气道。防火墙上不应开设门、窗、洞口,如必须开设时,应采用能自行关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙。其它管道如必须穿过时,应用防火封堵材料将缝隙紧密填塞。
(5)建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m。紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近的水平距离不应小于2m。
(6)设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
防火卷帘设置要求
(1)替代防火墙的防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件,或在其两侧设冷却水幕,计算水量时,其火灾延续时间按不小于3.00h考虑。
(2)设在疏散走道和前室的防火卷帘应具有延时下降功能。在卷帘两侧设置启闭装置,并应能电动和手动控制。
(3)需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。
(4)应有防火防烟密封措施。两侧压差为20Pa时, 漏烟量小于0.2m3/m2.min。
(5)不宜采用侧式防火卷帘;
(6)防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位的耐火极限要求。
答案解析: