厂用变压器速断保护动作处理有哪些?
正确答案:
1)复归事故音响及开关位置,检查厂变两侧开关是否跳闸,如未全部跳闸,应立即手动跳闸。同时,应检查备自投是否成功,并设法保证有关的400V厂用母线可靠运行。
2)对速断保护范围内所有设备进行检查,是否有短路、闪络、爆炸等现象发生。
3)外部检查无明显异常时,应测量绝缘电阻。
4)检查速断保护是否误动,如纯属误动可不经检查重新投入运行。
5)未查明原因和消除故障前不得送电。
2)对速断保护范围内所有设备进行检查,是否有短路、闪络、爆炸等现象发生。
3)外部检查无明显异常时,应测量绝缘电阻。
4)检查速断保护是否误动,如纯属误动可不经检查重新投入运行。
5)未查明原因和消除故障前不得送电。
答案解析:有