GB50016-2006第11.4.4条:消防控制室的设置应符合下列规定:3严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。请问: (1)有无关的线路从消控室地坪以下(不是在防静电地板下)穿过是否符合这条规范。 (2)两层建筑,屋面设有排烟风机,所有消防设备配电(应急照明、排烟窗控制箱、排烟风机)均由设在一层消控室内双电源箱供电,是否违反无关线路不应穿过消控室的规定。

正确答案: (1)可以在混凝土地坪内布线。
(2)消防设备的双电源箱、控制箱应设在设备所在的防火分区内,不应设在消控室内。
答案解析: