简述过变压器经济运行,降低网损的基本原理。
正确答案:
当总负荷功率为S时,并联运行的k台变压器的总损耗为,式中,P0和ΔPs分别为一台变压器的空载损耗和短路损耗;SN为一台变压器的额定容量。铁芯损耗与台数成正比,绕组损耗则与台数成反比。当变压器轻载运行时,绕组损耗所占比重相对减小,铁芯损耗的比重相对增大,在某一负荷下,减少变压器台数,就能降低总的功率损耗。为了求得这一临界负荷值,我们先写出负荷功率为S时,k—1台并联运行的变压器的总损耗,使的负荷功率即是临界功率,其表达式为:,当负荷功率S〉Scr时,宜投入k台变压器并联运行;当S〈Scr时,并联运行的变压器可减为k—1台。
