某城市24h用水量(m3/h)如下表所示,求一级泵站24h均匀抽水时所需的清水池调节容积。总用水量为112276m3
正确答案:
一级泵站供水量=112276/24=4678.17m3/h
清水池调节容积为上表中调节量为正的数值之和。
清水池调节容积=26384.62m3
清水池调节容积为上表中调节量为正的数值之和。
清水池调节容积=26384.62m3
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
某城市24h用水量(m3/h)如下表所示,求一级泵站24h均匀抽水时所需的清水池调节容积。总用水量为112276m3
微信扫一扫手机做题