输煤IA、IB变压器运行倒至输煤IB变压器运行的操作步骤是怎样的?
正确答案:
(1)检查输煤PCA段、输煤PCB段母线联络09开关确在断开位置
(2)拉开输煤IA变压器低压侧1A开关
(3)检查输煤PCA段确无电压
(4)摇入输煤PCA段、输煤PCB段母线联络09开关至试验位置
(5)试验输煤PCA段、输煤PCB段母线联络09开关合断良好
(6)摇入输煤PCA段、输煤PCB段母线联络09开关至工作位置
(7)合上输煤PCA段、输煤PCB段母线联络09开关
(8)检查输煤PCA段电压指示正常
(9)摇出输煤IA变压器低压侧1A开关至断开位置
