大型发电机的匝间保护通常都有哪几种方式构成?

正确答案: 大型发电机匝间保护的构成通常有以下几种方式:
(1)横差保护:当定子绕组出现并联分支且发电机中性点侧有6个引出头时采用,横差保护接线简单、动作可靠、灵敏度高。
(2)零序电压原理的匝间保护:采用专门电压互感器测量发电机3个相电压不对称而生成的零序电压,该保护由于采用了3次谐波制动,故大大提高了保护的灵敏度与可靠性。
(3)负序功率方向匝间保护:利用负序功率方向判断是发电机内部不对称还是系统不对称故障,保护的灵敏度很高,但由于实际运行表明该保护在区外故障时会发生误动,必须增加动作延时,因此限制了它的使用。