厂用高电压系统接地事故如何处理?
正确答案:
故障现象:①发出高压厂用系统接地光字牌;②高压厂用系统绝缘监察电压表一相降低或到零,其他二相升高。
处理:①先询问机炉是否启动过高压电动机;
②对系统巡查,看有无明显的接地点;
③根据厂用电接线方式,判明接地母线段;
④通知机、炉倒换或瞬停与接地母线相连的高压电动机,找接地点;
⑤若已确定为母线本身接地,应申请母线停电处理;
⑥接地故障处理时间不应超过两小时,查巡接地点时应穿绝缘靴,并要执行安全工作规程中的有关规定。
