资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析: 背景:某安装公司中标一汽车制造厂空压站安装工程。合同约定工程材料由施工单位采购。空气压力管道终检时发现施焊的部分法兰焊口出现裂纹。经调查法兰供应商未经考核评定。采购员说,因法兰规格多,计划提得晚,现场又急用,直接送到施工班组使用。项目部对发现的裂纹法兰进行了更换。 工程安装全部完毕,项目部经过自检、上级主管部门组织复查后,向监理单位提出竣工申请报告。监理单位组织施工单位对工程进行了验收。 问题: (1)施工单位签订合同后,是否就可以立即施工?说明理由? (2)根据背景分析,该公司材料管理失控表现在哪些方面? (3)项目部向监理单位提出竣工申请的做法是否正确?该工程竣工验收应由谁组织?哪些单位参加?

正确答案: (1)不能。压缩空气管道是压力管道(属特种设备),根据《特种设备安全监察条例》规定,特种设备安装前应将拟进行的特种设备安装情况书面告知(申报、备案)直辖市或者设区的市级特种设备安全监督管理部门,方可施工。
(2)本案例中材料管理的失控主要表现在采购,材料检验(进场检验、自检、互检和专检)、领用与发放方面。
(3)项目部应向建设单位提出竣工申请;由建设单位组织竣工验收;建设单位、施工单位、监理单位、使用等有关单位参加。