简述某电站主变6KV侧充电操作。
正确答案:
1、检查202、206、208断路器均在断开位置;
2、检查510断路器在合闸位置;
3、检查2101-1隔离开关在断开位置;
4、投入控制电源开关QF3;
5、投入压板XB15、XB16、XB17、XB18、XB19;
6、投入压板XB21;
7、合上2103隔离开关;
8、合上2101隔离开关;
9、合上210断路器;
10、退出压板XB7、XB14、XB21;
11、投入压板XB6、XB13、XB20
