设置剩余电流报警系统(具有动作功能),断路器极数如何选择?低压配电设计规范(GB50054-95)第4.5.6条:当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将所有保护的回路的所有带电导体断开。(一般情况下,应采用2P、4P),但有设计院认为采用的是漏电报警系统,不切断电源,相应断路器可不设N极。图审如何执行?

正确答案: (GB50054-95)第4.5.6条:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
根据低压配电设计规范GB50054-2011第3.1.11条:剩余电流动作保护电气的选择,应符合下列规定的第1款:除在TN-S系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体;根据以上条文,剩余电流动作保护电器应切断所保护回路所有带电导体,主要是保护人身安全。
但若采用的是漏电报警系统,主要用于漏电火灾的防范。GB50054-2011第6.4.3条为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护电器,其额定动作电流不应超过300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。据此,对于只报警并不切断电源的应用,在TN-S或TN-C-S系统中断路器可不设N极,但N线必须传入剩余电流的检测磁环中。
此外,剩余电流动作保护装置的选用尚应符合《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005第5.3条要求。