多做题,通过考试没问题!

配网调控实用技术

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>配网调控实用技术

变电站变压器过负荷时应注意什么?双主变分列运行互备时又有何要求?

正确答案: 变电站主变可以在正常和故障情况下短时过负荷运行(对过负荷有特别限制的变压器除外),但不应长期过负荷运行,具体根据该变压器运行规程执行。过负荷时,所有冷却系统投入,密切监视变压器温度和负荷情况,及时调整转移负荷。
双主变分列运行互备时,备自投投入,N-1后主变负载率应控制在合理范围内。考虑备自投动作时甩掉部分负荷以及主变一定的过载能力,负载率可大于1,但不宜超过1.5,对超限有特别限制的主变则应严格控制负载率,防止备自投动作时主变损坏。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题