气体继电器在安装使用前应做哪些试验?标准是什么
正确答案:
(1)密封试验:整体加油压(压力为200kPa;持续时间1h)试漏,应无渗漏。
(2)端子绝缘强度试验:出线端子及出线端子间,应耐受工频电压2000V,持续1min,也可用2500V兆欧表测绝缘电阻,摇1min代替工频耐压,绝缘电阻应在300MΩ以上。
(3)轻瓦斯动作容积试验:当壳内聚积250~300cm三次方空气时,轻瓦斯应可靠动作。
(4)重瓦斯动作流速试验。
自然油冷却的变压器动作流速应为0.8~1.0m/s;强迫油循环的变压器动作流速应为1.0~1.2m/s;容量大于200MVA变压器动作流速应为1.21.2m/s。
