计算题:某工程桩基础采用钻孔灌注桩,桩径0.6m,主筋8φ18,工程桩桩长26m,桩顶相对标高-7.5m,单桩竖向抗拔承载力特征值为288kN。试桩桩顶与自然地面齐平(相对标高约-0.5m),地质条件如下:埋深0〜6m,褐黄一灰黄色粉质黏土,qsk=15kPa;6~8m,灰色黏土,qsk=25kPa。抗拔系数λ=0.7。请问: (1)单桩竖向抗拔静载试验的拟定最大上拔力应取为多少? (2)主筋是否满足静载试验要求? (3)当采用桩两侧天然地基土作反力时,应注意哪些问题?
正确答案:
(1)单桩竖向抗拔试验的最大加载量=工程桩单桩竖向抗拔极限承载力+工程桩顶至自然地坪段土层所能发挥的极限抗拔力。
360×1.6+3.14×0.6×(6×15+1×35)×0.7=740kN
(2)主筋抗拔力验算。单桩竖向抗拔静载试验,当桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的0.9倍时,可终止加载。3.14×92×8×0.9×335=613kN,主筋抗拔力不够,应增加配筋。
(3)当采用天然地基作反力时,两边支座处的地基强度应相近,且两边支座与地面的接触面积宜相同,避免加载过程中两边沉降不均造成试桩偏心受拉。
