10kV配电网中性点接地方式的选择的主要原则有哪些?
正确答案:
1)单相接地故障电容电流在10A及以下,宜采用中性点不接地方式。
2)单相接地故障电容电流在10A~150A,宜采用中性点经消弧线圈接地方式。
3)单相接地故障电容电流达到 150A 以上,宜采用中性点经低电阻接地方式,并应将接地电流控制在150A~800A范围内。
2)单相接地故障电容电流在10A~150A,宜采用中性点经消弧线圈接地方式。
3)单相接地故障电容电流达到 150A 以上,宜采用中性点经低电阻接地方式,并应将接地电流控制在150A~800A范围内。