应如何检查线棒直线段低电阻防晕层的表面电阻?
正确答案:(1)试验仪表:可采用数字万用表;
测量电极:电极材料应采用黄铜金属,电极尺寸如下图所示,可自行制造,接触面尽量光滑。测量低电阻防晕层表面电阻的测量电极见图2-17。
(2)试验方法。
1.试验前,定子线棒表面应清洁干净无脏污。记录线棒编号、环境温度、湿度。
2.用绝缘导线将图示的测量电极与数字万用表连接好,并选择万用表适当的量程。
3.将测量电极置于线棒直线段的低电阻防晕层表面,可略施压,应确保测量电极与低电阻防晕层表面接触良好。测试开始1min后直接从数字万用表上读取防晕层的电阻值。
4)在线棒低电阻防晕层的两面(宽面)各测量三点,即低电阻防晕层的中部和两端部各测试l点。
(3)判定标准。线棒低电阻防晕层的电阻值必须在103~105Q的范围内,如厂家另有标准,应按厂家标准执行。如果测试值超标(即使一处),则该线棒的低电阻防晕处理属不合格,应进行防晕处理,然后再复测。
