【背景资料】: 某安装公司承接一商务楼(地上30层、地下2层)的电梯安装工程,工程有32层32站曳引式电梯8台,工期为叨天,开工时间为3月18日,其中6台客梯需智能群控,2台消防电梯需在4月3。日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用.电梯并道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施. 安装公司项目部进场后,将拟按照的电梯工程,书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门,并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划(见表4)。电梯安装前,项目部对机房的设备基础、并道的建筑结构进行检测,土建施工质量均符合电梯安装要求:曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格,并采用建筑塔吊及施工升降机1各部件搬运到位.安装中,项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求,消防点滴施工进度计划完成,并验收合格.施工进度到客梯单机试运行调试时,有一台客梯轿厢晃动厉害,经检查时候导轨的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,单机试运行合格,但导轨的校正固定,使单机试运行比原工序多用了3天,其后面的工序〔群控试运行调试、竣工验收)均按工序时间实施,电梯安装工程比合同工期提前完工,交付业主. 【问题】: 1.电梯安装前,项目部应提供哪些安装资料 2.项目部在机房、并道的检查中,应关注哪几项安全技术措施? 3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天? 4.影响导轨安装精度的因素有几个? 5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收?写出电梯层门的验收要求.
正确答案:
1、安装单位提供的安装资料:
①安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数.
②审批手续齐全的施工方案.
③施工现场作业人员持有的特种设备作业证.
④施工过程记录和自检报告,要求其检查和试验项目齐全,内容完整.
⑤变更设计证明文件(如安装中变更设计时),能说明由使用单位提出,经整机制造单位同意的程序.
⑥安装质量证明文件,包括电梯安装合同编号,安装单位安装许可证编号,产品出厂编号,主要技术参数等内容,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期.
如以上文件为复印件则必须经安装单位加盖公章或检验合格章.参见教材p124.
2、电梯施工安全技术措施要点:
①层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置坚固的栏杆,栏杆的高度不小于1.2m,并设置警示标志或告诫性文字,防止经层门洞坠落人员及向井道内抛掷杂物.
②用临时盖板封堵机房预留孔,并在机房内墙壁上设有警示标语,以示盖板不能随便移位,防止顶层有杂物向下跌落.
③电梯并道内设脚手架进行施工作业时,脚手架搭设后应经验收合格后方可使用,如脚手架、脚手板是可燃材料构成的,要考虑适当的防火措施.
④并道内作业人员要熟知高空作业的各项规定,并在作业中认真执行.
参见教材P123.
3、通过电梯施工进度计划图可知,消防电梯的验收合格时间是4月21日,而工程的开工时间是3月18日,按照日历3月、5月都应该是31天,不过电梯施工进度计划图中显示5月份是3D天,所以此题应该是按照每月30天考虑的,所以消防电梯从开工到验收合格共用了13+21=34天.由于题目已知单机试运行比原工序时l'ed多用了3天,所以其紧后工序群控试运行调试就推迟了天开始,导致最后竣工验收比原工序时间推迟了3天,所以电梯安装工程实际的结束时间是6月3日.由于开工时间是3月18日,合同工期是的天,合同工期的竣工时间应该是6月17日,因此实际竣工时间比合同工期提前了14天.
4、影响导轨安装精度的因素:
①基础的施工质量
②导轨的安装质量
③导轨测量基准的选择
④测量器具的选择
⑤导轨的制造质量
⑥环境的影响
