一条380V供电线路,计算电流Ic=120A,尖峰电流Im=300A,选用导线允许载流量为IN=145A,采用DW-200型开关,问开关瞬时过流脱扣保护的整定范围应为多少?
正确答案:
解:令开关瞬时过流脱扣保护整定电流为I,为与导线配合,I/IN应小于4.5,即I<4.5×145=652.5(A)
为可靠工作I≥KIm,应大于Ic,K为可靠系数。用DW10开关时,取为1.35,即I>1.35×300=405(A)
故405A<I<652.5A
答:瞬时过流脱扣保护整定电流应大于405A,小于625.5A。
为可靠工作I≥KIm,应大于Ic,K为可靠系数。用DW10开关时,取为1.35,即I>1.35×300=405(A)
故405A<I<652.5A
答:瞬时过流脱扣保护整定电流应大于405A,小于625.5A。
答案解析:有