计算题:某电厂两台机组并列运行,1号机调差率eP1为3%,2号机调差率eP2为5%,当电厂总负荷增加50MW时,两台机组各增加负荷多少?
正确答案:
已知e=3%,eP2=5%
根据机组按调差率反比例分配负荷的原则,有:
△NP2=3/5△NP1
△NP1=31.25(MW)
△NP2=50-31.25=18.75(MW)
答:1号机增加31.25MW,2号机增加18.75MW。
根据机组按调差率反比例分配负荷的原则,有:
△NP2=3/5△NP1
△NP1=31.25(MW)
△NP2=50-31.25=18.75(MW)
答:1号机增加31.25MW,2号机增加18.75MW。