CPM2A系列PLC主控单元可连接几级扩展单元?最大的I/O点数是多少?其输入点、输出点各是多少?

正确答案: CPM2A系列PLC中,I/O点为30点、40点和60点的主机有扩展连接器,该扩展连接器用于连接各种扩展单元。但总数不能超过3台。
以60点的主机计算,输入36点,输出24点。扩展单元以20点I/O进行三级扩展。
最大输入点数=36+12×3=72 点
最大输出点数=24+8×3=48 点
最大I/O点数=72+48=120 点。