简述600MW发电机升不起电压时的运行处理。
正确答案:
(1)汇报值长,通知检修人员立即到现场共同检查处理。
(2)检查发电机定子电压、励磁电压及励磁电流指示是否正常,有关变送器是否正常。
(3)检查励磁回路是否短、开路,极性有无接反等现象。
(4)检查发电机灭磁开关是否合闸良好,发电机是否起励,起励电源是否正常。
(5)检查发电机出口PT是否正常,一次插头是否接触良好,一次保险、PT二次熔断器是否正常。
(6)检查励磁调节器是否正常,调节器直流电源是否良好。
(7)检查励磁变运行是否正常。
(8)检查发电机碳刷接触是否良好。
(9)检查励磁系统中励磁功率柜是否正常工作。
(10)发电机升不起电压时,应立即对励磁系统灭磁,检查回路,严禁盲目增加励磁。
