什么原因可能使电磁机构拒绝分闸?如何处理?

正确答案: 拒绝分闸原因很多,归纳一下有两原因:一是电气原因,另一是机械原因,具体有:
(1)掣子扣的过深,造成分闸铁芯空行程过小。
(2)线圈端电压太低,磁力小。
(3)固定磁轭的四螺丝未把紧,或铁芯磁轭板与机板架之间有异物垫起而产生间隙,使磁通减小,磁力变小。
对应处理方法为:
(1)可调节螺钉,增大分闸铁芯空行程。
(2)调节电源,改变电源线压降,使端电压满足规程要求。
(3)将机构架与磁轭板拆下处理好,将四个螺丝紧固好。