运行中断路器发生误跳闸如何处理?
正确答案:
当断路器误跳时应立即查明原因:
(1)若因由于人员误碰,误操作或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣而"误跳"应不经汇报立即送电。
(2)若保护误动可能整定值不当或电流互感器、电压互感器回路故障引起的应查明原因后才能送电。
(3)二次回路直流系统发生两点接地(跳闸回路接地)引起应及时排除故障。
(4)对于并网或联络线断路器发生"误跳"时不能立即送电必须汇报调度听候处理。
