某市从市区修建一条给水管道至科技园区,管道DN600mm,长3000m,球墨铸铁管、机械式柔性接口,管材和附件由建设方供货到现场。给水管道下穿现状公路段采用混凝土套管顶进施工,混凝土套管DN1200mm,施工项目部编制的施工方案:采用人工顶管法施工,并照搬类似工程参数,设置装配式顶管后背;管线水压试验采用椭圆形封堵,整个给水管道3000m不分段全长试压,且包含闸阀等附件。水压试验方案是否正确,为什么?

正确答案: 不正确。因为依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008规定:
1)水压试验管道不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件;
2)管道水压试验应分段进行,每段长度不宜大于1km。