住宅下(半)地下室自行库中,应急照明的设置依据:多层低2规(>300m,GB50016-2006第11.3.1.4条),高层高规(>20m内走道,GB50045-95第9.2.1.4条),还是有其他依据?应急照明采用可声光控节能自熄开关是否已具应急点亮措施?
正确答案:
对于住宅建筑的地下自行车库应急照明设置依据,对于多层住宅,按GB50016-2006第11.3.1条执行,即不考虑应急照明的设置,也没有300m²区域需设置应急照明的要求;对高层建筑应按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95-2005第9.2.1.条执行。
对于应急照明采用声光控节能自开关是否已是各应急点亮措施,此问题,经多次讨论,此种做法不被认可,观点如下:
(1)采用声光控自熄开关对应急照明等的控制,在应急情况下不是主动自动点亮的,而是被动的,此工作状态与规范的要求不一致;
(2)节能自熄开关的控制,对于应急照明的照明状态下不是连续的,它是间断的过程;
(3)目前市场上,声光控的节能自熄开关普遍质量不可靠;难于胜任火灾情况下,应急照明点亮的任务;
(4)对于有些设计单位仍采用此种控制方式,我们对此种方式不赞同。
