多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

WMZ-41型微机母线差动保护“大差”、“小差”的保护范围是如何划分的?

正确答案:所谓“大差”是反应除母联外所有支路电流之和而动作,因此其保护范围就是母线上的所有支路,大差作为故障母线的判别元件。
所谓“小差”是反应各母线上所有运行支路电流之和而动作,因此其保护范围就是各自母线上的所有支路,小差作为故障母线的选择元件。
答案解析: