多做题,通过考试没问题!

农网配电营业工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>农网配电营业工考试

室内配电装置母线的安全距离有哪些规定?

正确答案: (1)带电体至接地部分20mm。
(2)不同相的带电体之间20mm;
(3)无遮栏裸母线至地面屏前通道为2.5m,低于2.5m时应加遮护,遮护后护网高度不应低于2.2m;
(4)屏后通道为2.3m,当低于2.3m时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于1.9m。不同时停电检修的无遮栏裸母线之间水平距离为1875mm;
(5)与电器连接处不同相裸母线最小净距离为12mm。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题