2008年8月8日上午10时许,在上海港某大型锚地,停泊着一艘22,000总吨的散货船某轮,该轮于去年建造完工并投入国内营运的海船。2名验船师登轮对该轮进行年度检验,当对该轮固定式水灭火系统进行检验时,验船师要求在机舱2台消防泵同时工作并通过规定型式尺寸的水枪和有效的消火栓提供所规定的水量时,在全部消火栓处应维持0.27MPa的最低压力。试问验船师所提出检验要求的依据是什么?()
- A、《法规》对于6000总吨及以上货船的要求;
- B、《法规》对于1000总吨及以上但小于6000总吨货船的要求;
- C、《法规》对于500总吨及以上但小于1000总吨货船的要求(1台泵);
- D、《法规》对于小于500总吨货船的要求(1台泵)。
正确答案:A
答案解析:有